s120,接线时整流,逆变的X41的1和2接线问题
zhangmengmeng 发表于 2017/4/28 10:21:40 2392 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
s120接线时,整流x41的1和2一般直接接一个dc24v电源,而逆变不接,这个使能脉冲是什么意思,是不是整流的x41 1和2得电整流母线才能有电,整流的IGBT一直处于触发状态,而逆变不接是不是因为逆变是通过CU320控制,所以不需要直接触发,另外x42是不是本身是为外部提供电源得啊
-
引用 bonbo 2017/4/29 9:07:46 发表于2楼的内容
-
-
xueba 发表于 2017/4/29 9:21:57
装机装柜的BLM SLM ALM也必须接,,
装置运行的一个条件,
我觉得就是相当于外部的一个急停,与逆变的OFF2一个道理吧,
整流也是通过CU320控制的,X42是内部的一个电源,可以直接连过去
引用 xueba 2017/4/29 9:21:57 发表于3楼的内容
-
-
fung 发表于 2017/4/30 16:55:05
电源模块,因为是输入,所以一定要外部供电,否则它的控制无法响应。后面的电机模块就无所谓了,因为电源模块一旦运行,直流母线就带电了,自己就可以通过内部供电上电响应控制。
而如果是采用通讯控制,那就要求所有的单元都要外部供控制电源。否则,当主电路还没上电时,通讯会被中断报错。
引用 fung 2017/4/30 16:55:05 发表于4楼的内容