您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » s120,接线时整流,逆变的X41的1和2接线问题

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1958  2024年可用积分:2

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

s120,接线时整流,逆变的X41的1和2接线问题

zhangmengmeng  发表于 2017/4/28 10:21:40      2390 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

s120接线时,整流x41的1和2一般直接接一个dc24v电源,而逆变不接,这个使能脉冲是什么意思,是不是整流的x41 1和2得电整流母线才能有电,整流的IGBT一直处于触发状态,而逆变不接是不是因为逆变是通过CU320控制,所以不需要直接触发,另外x42是不是本身是为外部提供电源得啊

1楼 0 1 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/4/29 9:07:46

    我记得是看模块是书本型还是装机装柜型。

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/4/29 9:07:46 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/4/29 9:21:57

    装机装柜的BLM SLM ALM也必须接,,

    装置运行的一个条件,

    我觉得就是相当于外部的一个急停,与逆变的OFF2一个道理吧,

    整流也是通过CU320控制的,X42是内部的一个电源,可以直接连过去

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/4/29 9:21:57 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/4/30 16:55:05

    电源模块,因为是输入,所以一定要外部供电,否则它的控制无法响应。后面的电机模块就无所谓了,因为电源模块一旦运行,直流母线就带电了,自己就可以通过内部供电上电响应控制。


    而如果是采用通讯控制,那就要求所有的单元都要外部供控制电源。否则,当主电路还没上电时,通讯会被中断报错。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2017/4/30 16:55:05 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /