您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » SITOP电源进线断路器

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

SITOP电源进线断路器

zhanghe  发表于 2017/5/3 18:23:59      2694 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天看SITOP电源样本,在电源的技术参数中有一项是“建议微型断路器”,其建议的断路器额定电流比电源模块的额定输入电流大很多,不明白这是为什么,请大家帮忙解答,谢谢!

其建议的微断是模块电源的进线断路器吗?

如图:

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/5/3 22:25:00

    应该是的~

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/5/3 22:25:00 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/5/5 13:21:16

    不大呀,不就是6A/6A/10A的C型断路器吗

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/5/5 13:21:16 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/5/6 18:06:54

    学习了

    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/5/6 18:06:54 发表于4楼的内容