多支热电偶不带变送器,采用多对补偿电缆传输;
多支热电阻不带变送器,采用多组三芯计算机电缆传输。
以上两种方案大家都有应用吗?

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/5/13 13:40:51

    热电偶传输要用其专用的补偿导线传输,补偿导线相当于热电偶的延长.....

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/5/13 13:40:51 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2017/5/13 14:27:12

    热电阻的应用较多。但多对热电偶的补偿导线可能不一定适应,因为分度号不同,补偿导线也是不同的,再者长度是否相同。当然像合成塔的多点热电偶是可以的,一是分度号相同,二是长度也相同(通过接线箱过渡)。

     

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2017/5/13 14:27:12 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/5/13 16:36:46

    如果是分屏带总屏,问题不是太大。

    现在现场温度变送器性能不错,而且便宜。除了极少需要快速响应的场合,一般不把热电偶和热电阻信号传送到控制室了。不知道楼上为何非要这种方案。

    对热电偶来讲,补偿导线的热电性能到底和电偶不一样,会影响测量。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/5/13 16:36:46 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /