-
引用 xueba 2017/5/13 13:40:51 发表于2楼的内容
-
-
xuwenbin 发表于 2017/5/13 14:27:12
热电阻的应用较多。但多对热电偶的补偿导线可能不一定适应,因为分度号不同,补偿导线也是不同的,再者长度是否相同。当然像合成塔的多点热电偶是可以的,一是分度号相同,二是长度也相同(通过接线箱过渡)。
引用 xuwenbin 2017/5/13 14:27:12 发表于3楼的内容
-
-
a1123 发表于 2017/5/13 16:36:46
如果是分屏带总屏,问题不是太大。
现在现场温度变送器性能不错,而且便宜。除了极少需要快速响应的场合,一般不把热电偶和热电阻信号传送到控制室了。不知道楼上为何非要这种方案。
对热电偶来讲,补偿导线的热电性能到底和电偶不一样,会影响测量。
引用 a1123 2017/5/13 16:36:46 发表于4楼的内容