您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 新手求教,现场是隔爆型仪表,DCS上还用加安全栅吗?
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
空间 发短消息加为好友
bonbo 发表于 2017/5/24 15:06:51 1615 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
原来的温度变送器有安全栅,现在想用个隔爆的,直接加到机柜的安全栅上去行吗?不要给我说不需要,我问的是能不能,用上效果怎样,我理解的是这样接这个温变就更安全了呵呵。
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2017/5/24 20:09:40
隔爆型仪表不需要加安全栅,对于本安防爆型仪表必须加安全栅。
引用 fung 2017/5/24 20:09:40 发表于2楼的内容
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
hebby 发表于 2017/5/25 19:57:36
个人认为不能加安全栅。安全栅是用来限制有可能窜入仪表的高能量(电压、电流),防止产生火花,若隔爆仪表加安全栅,可能因为输入仪表的能量较小,使得仪表无法正常工作。
引用 hebby 2017/5/25 19:57:36 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/5/27 19:45:13
完全可以的,你放心使用!