您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 新手求教,现场是隔爆型仪表,DCS上还用加安全栅吗?

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

新手求教,现场是隔爆型仪表,DCS上还用加安全栅吗?

bonbo  发表于 2017/5/24 15:06:51      1613 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

原来的温度变送器有安全栅,现在想用个隔爆的,直接加到机柜的安全栅上去行吗?不要给我说不需要,我问的是能不能,用上效果怎样,我理解的是这样接这个温变就更安全了呵呵。

1楼 0 1 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/5/24 20:09:40

    隔爆型仪表不需要加安全栅,对于本安防爆型仪表必须加安全栅。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2017/5/24 20:09:40 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/5/25 19:57:36

    个人认为不能加安全栅。安全栅是用来限制有可能窜入仪表的高能量(电压、电流),防止产生火花,若隔爆仪表加安全栅,可能因为输入仪表的能量较小,使得仪表无法正常工作。

    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/5/25 19:57:36 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/5/27 19:45:13

    完全可以的,你放心使用!

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/5/27 19:45:13 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /