装置防爆区设置接线箱,接线箱进控制的电缆选择是铠装电缆。
现在的问题是,铠装电缆进接线箱是否需要绕性管?,还是直接在箱子上加了铠装电缆防爆密封接头接铠装电缆就行?
不自动有没这个方面的规范?
-
-
hebby 发表于 2017/5/29 14:18:40
总体上,满足现场防爆等级要求!
本安、增安、隔爆,那么相应的电缆密封接头也必须一致,铠装电缆,建议使用双密封!
强烈不建议使用挠形管,浪费钱,安装也不方便。
引用 hebby 2017/5/29 14:18:40 发表于2楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2017/5/31 17:01:21
只用防爆格兰头就可以了,穿管绕性管也可以
引用 hypermill9 2017/5/31 17:01:21 发表于3楼的内容
-
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2017/5/31 17:01:37
铠装电缆直接在箱子上加防爆密封接头就行,普通电缆需通过穿线管、挠性软管连接。
引用 hypermill9 2017/5/31 17:01:37 发表于4楼的内容
-