装置防爆区设置接线箱,接线箱进控制的电缆选择是铠装电缆。
现在的问题是,铠装电缆进接线箱是否需要绕性管?,还是直接在箱子上加了铠装电缆防爆密封接头接铠装电缆就行?
不自动有没这个方面的规范?

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/5/29 14:18:40

    总体上,满足现场防爆等级要求!
    本安、增安、隔爆,那么相应的电缆密封接头也必须一致,铠装电缆,建议使用双密封!
    强烈不建议使用挠形管,浪费钱,安装也不方便。

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/5/29 14:18:40 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/5/31 17:01:21

    只用防爆格兰头就可以了,穿管绕性管也可以

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/5/31 17:01:21 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/5/31 17:01:37

    铠装电缆直接在箱子上加防爆密封接头就行,普通电缆需通过穿线管、挠性软管连接。