正常TN-S系统中低压柜到配电箱已经有PE线了,PE线还从接地排跨接到配电箱门上,这种情况下为什么还需要在配电箱外壳外面再做一次单独接地?同理还有电机的外壳,变压器的外壳,这些是属于等电位的的范畴吗,等电位的话接地线只需要4平方是不是?
henryen | 当前状态:在线
总积分:1588 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2023-02-13
henryen 发表于 2017/5/29 11:19:00
配电箱和配电箱的门之间是通过合页连接,不认为是可靠的连接,所以要重复连接PE线,新的规定PE线的截面和相线截面相等。
引用 henryen 2017/5/29 11:19:00 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/5/31 21:37:35
这应该是重复接地吧、防止PE线断线的。
引用 ababab 2017/5/31 21:37:35 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
wuwei01 发表于 2017/6/1 13:10:18
GB 50054-2011 低压配电设计规范
引用 wuwei01 2017/6/1 13:10:18 发表于4楼的内容