您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请教一下接地问题

xueba

xueba   |   当前状态:在线

总积分:2090  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-01-06

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

请教一下接地问题

xueba  发表于 2017/5/28 21:14:34      1672 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

正常TN-S系统中低压柜到配电箱已经有PE线了,PE线还从接地排跨接到配电箱门上,这种情况下为什么还需要在配电箱外壳外面再做一次单独接地?同理还有电机的外壳,变压器的外壳,这些是属于等电位的的范畴吗,等电位的话接地线只需要4平方是不是?

1楼 0 1 回复
  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/5/29 11:19:00

    配电箱和配电箱的门之间是通过合页连接,不认为是可靠的连接,所以要重复连接PE线,新的规定PE线的截面和相线截面相等。

    2楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/5/29 11:19:00 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/5/31 21:37:35

    这应该是重复接地吧、防止PE线断线的。                        

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/5/31 21:37:35 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/6/1 13:10:18

    GB 50054-2011 低压配电设计规范                        

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/6/1 13:10:18 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /