控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 请问星型改三角后,电源输出电流怎么变
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
swy 发表于 2017/5/31 21:27:58 2327 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请教各位个问题,在电机是星形接法,如果按纯电阻来考虑的话,每个接线端的电流应该等于每一相的相电流,也就是220V/线圈电阻R,但如果改成三角接法后,还按纯电阻考虑的话,每个接线端的电流应该是多少了,我本以为是380V/线圈电阻,但好像这样算不对,因为此时对于任意两个接线端来说,他们之间的电阻也发生变化了,请问各位此时接线端的电流应该如何计算呢,谢谢了
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/6/1 8:50:25
根号3倍的关系
引用 jijun 2017/6/1 8:50:25 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/6/2 14:36:43
电动机是感性负载,不能用纯电阻的方法计算。
引用 wangchen 2017/6/2 14:36:43 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/6/3 15:40:15
3倍,书上都有的。。。。。。
引用 a1123 2017/6/3 15:40:15 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分