控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于LNG气化站火焰探测器的选型。
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2017/6/1 17:44:49 1583 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我们(液化)天然气的火焰探测,选红外的还是紫外的?还是复合的?网上说还有多少波段的。一般选多少波段?2波段?3波段?国内和国外做的比较好的厂家有哪些?
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2017/6/2 14:41:59
迪创代理跟我说的跟你说的刚好相反,他说室外用的应该是三频红外的,室内采用复合型。能确认一下您们的火焰探测器的型式吗?
引用 lanan 2017/6/2 14:41:59 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/6/4 10:31:15
近日我也在研究LNG的某个东西,路过,帮顶,多学点是点
引用 atmupkeep 2017/6/4 10:31:15 发表于3楼的内容
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2017/6/4 11:47:55
这分室内和室外的,我们室内用的双红外,室外用的复合型,用错了误报就把人能搞死。
引用 bonbo 2017/6/4 11:47:55 发表于4楼的内容