您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于LNG气化站火焰探测器的选型。

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5844  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

关于LNG气化站火焰探测器的选型。

jijun  发表于 2017/6/1 17:44:49      1425 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们(液化)天然气的火焰探测,选红外的还是紫外的?还是复合的?
网上说还有多少波段的。一般选多少波段?2波段?3波段?
国内和国外做的比较好的厂家有哪些?

1楼 0 1 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/6/2 14:41:59

    迪创代理跟我说的跟你说的刚好相反,他说室外用的应该是三频红外的,室内采用复合型。能确认一下您们的火焰探测器的型式吗?

    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/6/2 14:41:59 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/6/4 10:31:15

    近日我也在研究LNG的某个东西,路过,帮顶,多学点是点

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/6/4 10:31:15 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/6/4 11:47:55

    这分室内和室外的,我们室内用的双红外,室外用的复合型,用错了误报就把人能搞死。

     


    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/6/4 11:47:55 发表于4楼的内容