您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频驱动问题?

henryen

henryen   |   当前状态:在线

总积分:1588  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2023-02-13

空间 发短消息加为好友

变频驱动问题?

henryen  发表于 2017/6/4 11:36:27      1272 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我单位有一15KW变频器驱动一15KW 8极交流异步电动机作为搅拌机驱动,电缆长50米直连经常烧电机绕组,且变频器不报故障变频器输入输出电压正常,电机接线端子测电压在1200V左右
不知什么原因?

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/6/5 11:09:14

    15KW 8极交流异步电动机应该是AC380V的电机吧,怎么可能电压高达1200V?

    你的万用表不行呀!

    你直接用电机驱动搅拌机试一下,看电流多大再说吧:如果是维修的话估计维修绝缘没有达到B级:用变频器的话最低也是B级绝缘

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/6/5 11:09:14 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/6/8 20:11:37

    5千瓦的电机怎么可能有那么高的电压啊,输出应该是380伏的,你用什么万用表,是数显的,那个量不了,变频对它有干扰啊,有变频的要用指针势万用表啊,变频也不是什么电机都可以用啊,改用四级的试一试

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/6/8 20:11:37 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/6/9 19:58:59

    电机电缆太长,建议加输出电抗器,这是变频器说明书中介绍的。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/6/9 19:58:59 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /