您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 科隆电磁流量计波动,求解答

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

科隆电磁流量计波动,求解答

ababab  发表于 2017/6/13 17:38:06      1712 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

工艺介质为煤浆,流量每小时35方左右,两套系统共六个电磁流量计,同时间开始波动。之前出现过一样的情况,换煤质制浆后就都好了,这次波动恰巧也是换煤制浆。求仪表大侠解答,原因在哪?

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/6/14 10:10:59

    估计跟介质导电有关。

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/6/14 10:10:59 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/6/14 20:24:22

    1、可能这批煤金属杂质有点多,2、可能这批煤可磨指数有点低,煤浆质量有点问题,钢棒磨损金属小颗粒增多。归根到底就是2楼说的原因是首要怀疑对象

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/6/14 20:24:22 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/6/15 19:07:33

    电导率频繁变化.流量才会变,

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/6/15 19:07:33 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /