控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 科隆电磁流量计波动,求解答
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
ababab 发表于 2017/6/13 17:38:06 1705 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
工艺介质为煤浆,流量每小时35方左右,两套系统共六个电磁流量计,同时间开始波动。之前出现过一样的情况,换煤质制浆后就都好了,这次波动恰巧也是换煤制浆。求仪表大侠解答,原因在哪?
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2017/6/14 10:10:59
估计跟介质导电有关。
引用 xueba 2017/6/14 10:10:59 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/6/14 20:24:22
1、可能这批煤金属杂质有点多,2、可能这批煤可磨指数有点低,煤浆质量有点问题,钢棒磨损金属小颗粒增多。归根到底就是2楼说的原因是首要怀疑对象
引用 jijun 2017/6/14 20:24:22 发表于3楼的内容
jijun 发表于 2017/6/15 19:07:33
电导率频繁变化.流量才会变,
引用 jijun 2017/6/15 19:07:33 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分