您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 变压器倒闸的正确操作方法?

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

变压器倒闸的正确操作方法?

atmupkeep  发表于 2017/6/21 21:54:32      1558 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

两台变压器平时分列运行,如果1号变压器检修停运,则哪个倒闸的的方法是正确的?1是先合母联,再拉开1号变压器低压侧刀闸。2是先将1号变压器所带负荷停运,再拉开低压侧刀闸,再合母联。                        

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/6/22 8:55:38

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/6/22 8:55:38 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/6/22 8:57:15

    如果1 2变压器相位全部都却仍没有问题可以先母联再断开1变压器的低压总开关
    这样好处是末端负载不会受影响

    如果相位不确定或者符合过大则采纳第二种

    3楼 回复本楼

    引用 martion 2017/6/22 8:57:15 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/6/26 15:52:11

    该配电所有无操作规程,若有则先看。
    变压器到配电母线,有无断路器;若“刀闸”,是否有灭弧装置,可否允许通断负荷电流。
    有足够负荷电流时,分断刀闸,会有明显的电弧产生(低压)。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/6/26 15:52:11 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /