控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 施耐德软启动器疑问
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
a1123 发表于 2017/6/21 21:53:25 1394 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
软启动器为什么给不出4~20mA的电流信号呢?望大师指点!
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2017/6/22 8:53:26
施耐德哪个型号的啊
引用 zhanghe 2017/6/22 8:53:26 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/6/24 20:03:00
施耐德软启动用的多是ATS48系列的。
引用 jijun 2017/6/24 20:03:00 发表于3楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/6/26 15:50:55
按照手册正确设置好参数,应该没问题,你再看看
引用 ababab 2017/6/26 15:50:55 发表于4楼的内容
hongze126 | 当前状态:在线
总积分:91 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-11-02
最后登录时间: 2017-07-03
hongze126 发表于 2017/6/27 11:44:54
主要看你用的哪个型号的软启动器,ATS 48型号的软启动器可以输出0-20mA或者4-20mA的电流
引用 hongze126 2017/6/27 11:44:54 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题