引用 atmupkeep 2017/6/22 8:55:38 发表于2楼的内容
-
-
martion 发表于 2017/6/22 8:57:15
如果1 2变压器相位全部都却仍没有问题可以先母联再断开1变压器的低压总开关
这样好处是末端负载不会受影响
如果相位不确定或者符合过大则采纳第二种
引用 martion 2017/6/22 8:57:15 发表于3楼的内容
-
-
yujie0612 发表于 2017/6/26 15:52:11
该配电所有无操作规程,若有则先看。
变压器到配电母线,有无断路器;若“刀闸”,是否有灭弧装置,可否允许通断负荷电流。
有足够负荷电流时,分断刀闸,会有明显的电弧产生(低压)。
引用 yujie0612 2017/6/26 15:52:11 发表于4楼的内容