您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 气动调节阀如何更换电缆线

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

气动调节阀如何更换电缆线

bonbo  发表于 2017/6/26 8:45:24  置顶    2768 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

气动调节阀如何更换电缆线


1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/6/26 10:18:03

    电缆线有问题吗。如果要换的话,先把电缆拉到位,把线都剥好,和工艺确认下,正常开度能维持在多少阀位,限定多少阀位合适,根据这个阀位做限位。限位完之后更换电缆

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/6/26 10:18:03 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/6/27 21:00:52

    一般的气动阀都有 动限位根据气开 、气闭摇动手轮到相应的位置,再关闭气源即可固定阀门开度

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2017/6/27 21:00:52 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/6/28 11:00:18

    给阀门换线你肯定不能影响生产正常运行,假设要换线的阀门工艺不让处在故障位(全开或全开),那你就得确认生产换电线时候的正常阀门开度,假设控制这个压力阀位在35%,那么你就让控制手动给35%的阀位,然后根据阀门位置在阀杆连接件(哈夫)那做卡子。有手轮的话就不要做,直接手轮限位。这样就可以放心地换了

     


    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/6/28 11:00:18 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/8/3 17:59:16

    这个不需要换吧!莫非线坏了吗?
    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2017/8/3 17:59:16 发表于5楼的内容

  • hcgj11

    hcgj11   |   当前状态:在线

    总积分:136  2024年可用积分:0

    注册时间: 2016-07-07

    最后登录时间: 2019-07-05

    空间 发短消息加为好友

    hcgj11   发表于 2019/7/5 14:19:26

    北京华创高晶光电技术有限公司

    工控产品维修,伺服器维修,自动化控制系统装置研发设计,制造,销售,安装,调试及维修   专业提供配套显示器件组件

    有问题请咨询 王工:18811051811

    https://shop113583701.taobao.com(内有详细型号欢迎登陆在线咨询)

    6楼 回复本楼

    引用 hcgj11 2019/7/5 14:19:26 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /