余热锅炉汽包液位计采用双法兰,型号为EJA110W-EMSA4BA-AA02-92DA/NS11这个型号用于汽包液位测量是否合适?

个人觉得平衡容器效果更好

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/7/5 20:56:12

    按理说应该是用双室平衡容器比较好,我设计的时候用了一台差压液位变送器
    锅炉汽包一般要3台表,3个双室平衡或者2个双室1个差压型,也有设计成2台的,不过还是建议三取二
    锅炉汽包有一个专门的规范,好像是火电的,需要用3台不一样的液位仪表。但是由于最早规定的电接点液位计比较S B,所以现在实际设计的时候就默认可以采用3台一样的,最好就是3个双室平衡我觉得

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/7/5 20:56:12 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/7/9 19:56:09

    用的北京科普斯特的电容式液位计

     


    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/7/9 19:56:09 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/7/11 7:48:42

    110是差压式,用118选择高温型的。要保险,可以稍稍改造,在法兰后加个排污闸阀即可。我们好几个汽包用了好多年的EJA118液位差压,用的很好。

    又说锅炉不准用双法兰液位变送器的,没弄明白,希望有能人讲解下原因。