本公司现有10套储罐称重系统,每一套4个SLB415的称重模块(每个模块最大称量2.2吨),一块IND331表头,变送4-20mA信号至DCS,量程为0-2500公斤,使用时间为1年7个月。正常使用过程中重量是均匀减少的,到下限后又备料至上限,如此循环。最近几天有一套系统出现了以下问题:在使用过程中会出现重量突然增大或减少十几公斤的现象,并且会持续几分钟到几十分钟不等,之后又会恢复(即使不使用时,重量也会如此波动),出现频率不等,有时一天出现6、7次,有时又一天出现1、2次。经现场检查发现,为IND331表头处重量在出现问题(也就是现场显示的重量就是在波动),所以排除表头至DCS之间的问题。4个传感器检查了一下它们的阻抗都正常。
想请问各位大神,可能是哪里出现了问题?应该如何判断。