您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 西门子定位器喘振

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

西门子定位器喘振

hypermill9  发表于 2017/7/17 21:15:53      1554 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近项目调试中,发现有不少西门子定位器哪怕在手动模式时,都有喘振现像,当然这个排除漏气及反馈现像,这个不知怎么调试,望高手指点。

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/7/18 8:25:15

    我们单位调节阀用的就是西门子的定位器,有这种现象

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2017/7/18 8:25:15 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/7/18 17:47:54

    可以查说明书,里边好像有一个叫灵敏度时间,给调到最小。西门子定位器对仪表风要求较高,注意仪表风管要吹扫干净且不能有水分。

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/7/18 17:47:54 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/7/19 19:16:15

    仔细检查气路,如果可以排除漏风,可以尝试将死区宽度设定大一些,可以有效地避免喘振的现象

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/7/19 19:16:15 发表于4楼的内容