您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 安川A1000报警OL1紧急求助!!!???

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

安川A1000报警OL1紧急求助!!!???

ababab  发表于 2017/7/18 19:39:54      1393 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

安川A1000变频器控制普通电机,发现过载报警OL1,电机名牌额定电流是35A,驱动器参数中的E02-01电机额定电流设定为40A,实际观察电流确实超过40A,我的疑问是

过载可排除一切机械和外在原因,因为电机设计确实有点小了

  1. 可以尝试将电机额定电流设定超过电机铭牌上的额定电流的多而不会烧电机?比如设定额定电流60A可以吗?

  2. 更改哪个参数可以加大过载报警范围?比如正常到40A就报过载,是否可以通过改参数使到达50或60A才报过载?


1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/7/19 8:46:39

    最好重新设计,加大功率,否则以后使用起来后患无穷。。。。

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/7/19 8:46:39 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/7/19 19:05:34

    如果使用中超过了额定电流是不行的

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/7/19 19:05:34 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/7/20 15:36:53

    可以适当加长加速时间试试或者在条件允许的情况下把转矩降一些,把电流控制下来

    4楼 回复本楼

    引用 luck 2017/7/20 15:36:53 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /