您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱控制步进电机怎么回原点

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

三菱控制步进电机怎么回原点

lanan  发表于 2017/7/23 22:55:20      2103 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大侠,用三菱PLC控制步进电机,有三个问题有疑惑,望指教:


1:如果电机停在了近点和原点之间,那么要怎么回原点?

2:步进电机停在原点,断电之后,执行回原点指令,会怎样?

3:原点回归完成之后,要通过mov指令手动将当前值寄存器清零吗??


4:用伺服电机是不是不一样???                        

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/7/24 8:38:36

    有专用的原点回归指令可以用,比如FX系列的,有DSZR解决1、2点问题,但这指令需要零点信号,这信号伺服有,步进没有,布进可以外接一信号代替零点信号。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/7/24 8:38:36 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/7/27 17:35:13

    原点回归后,当前值寄存器会自动清零,不需要用另外指令操作。

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/7/27 17:35:13 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/7/27 17:35:53

    机械上一般有个原点感应片,碰到近原点就开始检测原点信号,外接的原点代替Z相也是一样的,碰到原点感应器,原点回归就完成了                        

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/7/27 17:35:53 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /