您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于测温仪表问题

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

关于测温仪表问题

hypermill9  发表于 2017/7/27 14:39:18      1155 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

几个仪表同时给电,仪表的数值会逐渐由小变大(时间几十秒),然后稳定在一定的数值,是什么原因会出现这现象?电子原件老化?

1楼 0 0 回复
  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/7/27 22:15:48

    不知用的是什么测温元件?能否把问题再说详细点?温度的测温元件有一定响应时间属于正常现象,保护套管选择不当或安装不当会加大响应时间。如果是单台仪表出现这现象,可以送标准信号,观察来确定是显示仪表的问题,还是测温元件的问题。而楼主的是多台仪表同时有一样的现象,可先检查公共部份,如供电、信号接线等。                        

    2楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/7/27 22:15:48 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/7/29 17:14:00

    仪表是不是都要有一个上电初始化的功能呢?还是说以前没这事,现在发生的?                        

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/7/29 17:14:00 发表于3楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/7/30 17:00:40

    检测仪表内部电压是否不稳。                        

    4楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/7/30 17:00:40 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /