您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ABB510变频器输出电压自动下降

luck

luck   |   当前状态:在线

总积分:4492  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

ABB510变频器输出电压自动下降

luck  发表于 2017/7/27 17:48:02      1681 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用的510系列变频器;2101启动方式为 转矩提升启动,2605参数为1;之前运行正常,今天突然不能正常启动设备;启动过程中电机转动至10HZ左右,电机开始减速最后停止转动,此时观察变频器输出频率0103仍然在增加,但是输出电压0109开始下降直到40V,设备停止运行;咨询ABB说是需要返厂修,也没说是什么问题只是说变频器内部程序故障;求各位大神帮忙 是变频器坏了还是参数有问题,导致这种现象。

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/7/28 8:03:27

    估计坏了   估计坏了

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/7/28 8:03:27 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/7/29 17:26:00

    建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常,有时变频器前端设备带载能力差,也会导致这种情况。

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/7/29 17:26:00 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/7/29 20:48:59

    谢谢楼主,学习参考啊!

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/7/29 20:48:59 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/7/29 21:00:58

    看看报警是啥?
    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2017/7/29 21:00:58 发表于5楼的内容