手机阅读
如题,接收一个项目,CPU时1212,变频器是三菱FR-D740,,给电机一个启动信号,电机开始运转,运转一定的圈数以后精准定位停止。如何实现?1. 当初设计时没考虑使用伺服,所以有了现在的麻烦。2. 机械当时说位置不需要精准,以1转360度来说,差15度以内可以接受。 比如给指令转 4圈半,转4圈半多个15度是没问题的,但太多太少肯定不可以。硬件系统已经定型,求弥补方案。
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2017/8/1 10:34:18
用变频器的高低速切换,接近开关感应切换,如带刹车效果更好
引用 martion 2017/8/1 10:34:18 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/8/2 15:45:51
加编码器,用高速计数口确定转数。
引用 jijun 2017/8/2 15:45:51 发表于3楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2017/8/4 15:55:21
开始快点,后来慢,最后更慢。估计有希望