您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子1212CPU加三菱变频器

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

西门子1212CPU加三菱变频器

atmupkeep  发表于 2017/7/31 15:47:30      1403 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,接收一个项目,CPU时1212,变频器是三菱FR-D740,,给电机一个启动信号,电机开始运转,运转一定的圈数以后精准定位停止。如何实现?
1. 当初设计时没考虑使用伺服,所以有了现在的麻烦。
2. 机械当时说位置不需要精准,以1转360度来说,差15度以内可以接受。 比如给指令转  4圈半,转4圈半多个15度是没问题的,但太多太少肯定不可以。
硬件系统已经定型,求弥补方案。

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/8/1 10:34:18

    用变频器的高低速切换,接近开关感应切换,如带刹车效果更好

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/8/1 10:34:18 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/8/2 15:45:51

    加编码器,用高速计数口确定转数。                        

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/8/2 15:45:51 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/8/4 15:55:21

    开始快点,后来慢,最后更慢。估计有希望                        

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/8/4 15:55:21 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /