您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 现场仪表的防爆型和本安型的选择

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

现场仪表的防爆型和本安型的选择

wangchen  发表于 2017/8/4 16:45:39      1076 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场仪表安装一部分伸到0区,一部分在1区,接线部分和变送器在1区,像导波雷达液位计,磁致伸缩液位计等。那这个仪表选本安型的还是隔爆型的?选择的依据是什么?

1楼 0 0 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/8/6 17:37:24

    隔爆的对于仪表来说没有必要去选择,又贵又笨重,价格不是贵多少。本安型的适合一切危险场所,放心去用

    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/8/6 17:37:24 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/8/7 15:19:04

    0区的必须本安,1区的可以本安可以隔爆。

     


    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/8/7 15:19:04 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/8/7 16:28:33

    你的是现场控制柜PLC控制的,还是输出到DCS系统的

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/8/7 16:28:33 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /