现场仪表安装一部分伸到0区,一部分在1区,接线部分和变送器在1区,像导波雷达液位计,磁致伸缩液位计等。那这个仪表选本安型的还是隔爆型的?选择的依据是什么?
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2017/8/6 17:37:24
隔爆的对于仪表来说没有必要去选择,又贵又笨重,价格不是贵多少。本安型的适合一切危险场所,放心去用
引用 lanan 2017/8/6 17:37:24 发表于2楼的内容
wangchen 发表于 2017/8/7 15:19:04
0区的必须本安,1区的可以本安可以隔爆。
引用 wangchen 2017/8/7 15:19:04 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
a1123 发表于 2017/8/7 16:28:33
你的是现场控制柜PLC控制的,还是输出到DCS系统的