henryen  发表于 2017/8/9 17:07:36      1320 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

上级负载柜到控制柜内电力电缆五芯线,这我就不说了, 3+2形式的, 一般的3相低压电机都是三相带接地的。这也就意味着中性线在控制柜内就截止了。

譬如负载柜到控制柜内电缆3x150+2x70, 水泵的线是3x150+1x70,那么控制柜内做二次控制回路时一般电源取的是单相220V,即一端从150平方主线上取,另一端从中性线取,往往这根中性线都不会超过2.5平方。

有没有控制回路使用220V变压器实现的?

那大家往往是怎么用的呢?  还有控制柜柜的接地线规格大家都是根据什么确定的呢?

1楼 0 1 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/8/10 7:56:24

    从接触的数控机床来看都是三相加地线,控制220V电源采用380-220隔离变压器供电,这样就可以不接零线了。地线规格根据进线来确定。

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/8/10 7:56:24 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/8/12 10:19:43

    隔离变?我们都是这么做的。也就是说,电源进线三相加PE,零线不引入。柜内的控制电源采用380变220隔离变获取。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/8/12 10:19:43 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/8/12 14:48:10

    使用隔离变压器主要是抗干扰,而且效果是非常好的                        

    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/8/12 14:48:10 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /