您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力变送器故障分析 [

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

压力变送器故障分析 [

atmupkeep  发表于 2017/8/19 17:08:21      1074 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场切除,表头显示零,DCS显示有压,然后现场断电屋里不断电报警,过两个小时后仪表所有故障恢复正常!各位老师帮忙分析分析是什么原因造成的这些故障现象

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/8/20 13:31:30

    的确是没太明白,简单明了的描述一下

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/8/20 13:31:30 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/8/20 17:41:54

    现在主要是查看一下仪表量程,发生故障时顺便测量了一下其信号电流

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2017/8/20 17:41:54 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/8/21 12:42:13

    挂上475,看看变送器的实际输出是不是4Ma

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2017/8/21 12:42:13 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /