您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器压力变送器控制水泵的启停

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

变频器压力变送器控制水泵的启停

ababab  发表于 2017/8/29 15:12:12      3164 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

设计工况是这样的:通过压力变送器、变频器控制泵的启停,低于设置压力下限0.1MPa时启泵,高于设置上限0.3MPa时停泵;共两台泵,一用一备,一台变频器控制,有自动和手动两种控制方式,通过转换开关选择。

出现几个问题:打到自动时,1#泵只可以在电脑上控制启动,2#泵在电脑控制时,接触器吸合,但泵不运转(变频器未输出);打到手动时,2#泵只能就地启动,1#泵就地控制时,接触器吸合但泵不运转。

再有就是自动控制泵运转时,高于上限时,自动停泵,但低于下限时不能自动启泵。

刚从别人那里接受这个设备,遇到这个情况,接线图等资料都没有。


1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/8/30 8:37:37

    最好该用PLC吧?变频器估计自带编程吧?!你这样肯定不好搞,需要在变频器里面设置对应参数,多看看变频器手册吧!还有就是传感器是4_20mA还是0到10V需要对应,不然肯定不行的,多了解一下吧,你这样别人也帮忙不了你

    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2017/8/30 8:37:37 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/8/30 16:38:34

    变频,变频,你这控制模式与变频没有关系,只是一个开关量控制而已。

    要充分实现变频的作用,就不要用开关量,而用模拟量控制,即用压变的4-20MA信号,控制变频器,在变频器上设定一个需要达到的压力数值,使其实现PID控制,其效果好于频繁的启停。

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/8/30 16:38:34 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/8/31 20:55:27

    AB的ACS510有一拖二,一通三,一拖四的电路图和设置参数,一目了然

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/8/31 20:55:27 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /