设计工况是这样的:通过压力变送器、变频器控制泵的启停,低于设置压力下限0.1MPa时启泵,高于设置上限0.3MPa时停泵;共两台泵,一用一备,一台变频器控制,有自动和手动两种控制方式,通过转换开关选择。
出现几个问题:打到自动时,1#泵只可以在电脑上控制启动,2#泵在电脑控制时,接触器吸合,但泵不运转(变频器未输出);打到手动时,2#泵只能就地启动,1#泵就地控制时,接触器吸合但泵不运转。
再有就是自动控制泵运转时,高于上限时,自动停泵,但低于下限时不能自动启泵。
刚从别人那里接受这个设备,遇到这个情况,接线图等资料都没有。
-
-
zhanghe 发表于 2017/8/30 8:37:37
最好该用PLC吧?变频器估计自带编程吧?!你这样肯定不好搞,需要在变频器里面设置对应参数,多看看变频器手册吧!还有就是传感器是4_20mA还是0到10V需要对应,不然肯定不行的,多了解一下吧,你这样别人也帮忙不了你
引用 zhanghe 2017/8/30 8:37:37 发表于2楼的内容
-
-
jijun 发表于 2017/8/30 16:38:34
变频,变频,你这控制模式与变频没有关系,只是一个开关量控制而已。
要充分实现变频的作用,就不要用开关量,而用模拟量控制,即用压变的4-20MA信号,控制变频器,在变频器上设定一个需要达到的压力数值,使其实现PID控制,其效果好于频繁的启停。
引用 jijun 2017/8/30 16:38:34 发表于3楼的内容
-
引用 jijun 2017/8/31 20:55:27 发表于4楼的内容