hypermill9  发表于 2017/10/3 20:34:09      1621 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

要增加八台切断阀,可以让电磁阀和反馈信号的电缆线用一根48芯电缆一起放到现场吗,这样做有影响吗

1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/10/4 8:12:37

    阀位反馈你要看是否是本安型的,如果不是,只是DI/DO的区别,我认为问题不大~
    对了,48芯的电缆是不是太粗了……电磁阀的信号最好用1.5mm以上的。
    如果是本安型的,按照规范最好分开走。

    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2017/10/4 8:12:37 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/10/9 19:12:27

    供电与其他信号线需要隔离,因为这个48心电缆没屏蔽,电磁阀的供电电缆会产生电磁干扰。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/10/9 19:12:27 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/10/10 15:19:34

    切断阀的电磁阀以及开关反馈信号都是开关量及电源电压信号,所以使用一根多芯电缆没什么影响,不过这样的线缆对于以后的维修维护会有点麻烦,特别使用时间久了后,电缆各芯线上的标记会看不清,如果这多芯线缆是同色的那么更糟糕,以后如果想要查线,或者有线故障,其查找故障点会非常麻烦。
    因此建议,最好使用单独电缆走线,若实在不行,一定要给每个接线做好标注线号。

    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/10/10 15:19:34 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /