继电器的直流线圈有没有启动电流?

ababab  发表于 2017/10/20 17:05:34      1187 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

继电器的直流线圈有没有启动电流?如果用固态继电器、或者plc输出端接直流线圈,要不要考虑直流线圈的启动电流?

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/10/21 14:38:20

    瞬间有电流升高,以前给继电器板子做过监控,但是都是小继电器,电流升高不多。输出功率要比负载大一些,要不使用寿命会缩短。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/10/21 14:38:20 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/10/24 9:05:37

    直流继电器直流接触器只需要考虑断开时的反压即可,一般加压敏电阻或者相应等级双向吸收二极管

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/10/24 9:05:37 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/10/24 18:30:49

    最好加一个直流线圈,防止电流过载

    4楼 回复本楼