您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机转速与设定不一致

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1958  2024年可用积分:2

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

伺服电机转速与设定不一致

zhangmengmeng  发表于 2017/10/25 17:23:29      2092 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们有一台伺服电机,三菱MR-40A的,编码器的分辨率是131072,我想让电机1000脉冲一圈,但是伺服驱动器无法设定这么高位数,我换算后电子齿轮比设定为32768/250,这样PLC发送频率100的脉冲电机驱动器显示并不是设想的转50转每分钟,而是48转每分钟,请问为什么少了2圈?还有我是按1000脉冲一圈设的齿轮比,为什么按倍数除了以后现在成了100脉冲一圈了

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/10/26 8:34:58

    下载个MR Configurator2  位置控制-改电子齿轮控制为指令脉冲控制 设置1000  

     

     

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/10/26 8:34:58 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/10/29 10:55:31

    频率跟分辩率不是一个概念啊

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2017/10/29 10:55:31 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/10/29 16:44:47

    谢谢分享 学习下!谢谢谢

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/10/29 16:44:47 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /