控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请问有谁知道变频器后面加了三相隔离变压器后可以接容性负载吗?
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
lanan 发表于 2017/10/28 10:00:55 1393 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请问有谁知道变频器后面加了三相隔离变压器后可以接容性负载吗?变频器为什么不可以直接接容性负载?
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/10/28 16:32:29
容性负载对逆变功率管来说相当于短路,因为电容的电压不能突变。 因为变频器的输出电压是PWM方波,含有很多高次谐波成份。由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较大,一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方面电容器本身也容易因过热而损坏。
引用 wangchen 2017/10/28 16:32:29 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
a1123 发表于 2017/10/30 17:16:01
你要接什么负载?
引用 a1123 2017/10/30 17:16:01 发表于3楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/10/31 7:54:25
学习了,请问用万用表怎么检测变频器的好坏
引用 atmupkeep 2017/10/31 7:54:25 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分