您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 挤出机的温控

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

挤出机的温控

ababab  发表于 2017/10/28 9:57:24      1400 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们这挤出机也是很老的机子,我们在生产过程中导致产品受化不均匀,我们认为温度低,但加了温度,会很高导致烧料,我们也也检查了电流在10A左右,不会变动,我们也检查电热块,但看不出结果,一个温控控制两个电热块,不知道是不是电热块有问题,请各位大侠帮个忙,谢谢各位。                        

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/10/28 16:32:00

    除了温控的问题,还有就是螺杆的磨损导致塑化不良造成的,把螺杆抽出来检查一下吧                        

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/10/28 16:32:00 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/10/30 17:15:37

    同意2楼,热电偶是否有问题,温控器P,I值是否大                        

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/10/30 17:15:37 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/10/31 7:53:53

    建议温控改成用PID,去控制SCR电力调整器。                        

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2017/10/31 7:53:53 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /