控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 为什么传感器一遇到三菱PLC就烧坏
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
zhanghe 发表于 2017/10/29 17:32:34 1167 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我公司使用的传感器用西门子,松下等PLC系统都没有问题,一遇到三菱的PLC系统传感器就会被烧坏,请有经验的专家帮忙解决。
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2017/10/30 8:20:43
传感器规格型号,还有使用对应的西门子 松下,三菱型号都提供下哦,不然怎么分析
引用 martion 2017/10/30 8:20:43 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/11/3 17:49:37
看看用的传感器工作原理,烧坏的时候看现场现象是什么原因引起的。
引用 a1123 2017/11/3 17:49:37 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2017/11/4 10:37:08
极性不对。或接线 电压不对