您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 为什么传感器一遇到三菱PLC就烧坏

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

为什么传感器一遇到三菱PLC就烧坏

zhanghe  发表于 2017/10/29 17:32:34      1163 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我公司使用的传感器用西门子,松下等PLC系统都没有问题,一遇到三菱的PLC系统传感器就会被烧坏,请有经验的专家帮忙解决。

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/10/30 8:20:43

    传感器规格型号,还有使用对应的西门子 松下,三菱型号都提供下哦,不然怎么分析

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/10/30 8:20:43 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/11/3 17:49:37

    看看用的传感器工作原理,烧坏的时候看现场现象是什么原因引起的。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/11/3 17:49:37 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/11/4 10:37:08

    极性不对。或接线 电压不对

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/11/4 10:37:08 发表于4楼的内容