您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 设备的功率计算问题

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

设备的功率计算问题

a1123  发表于 2017/11/6 12:14:48      1402 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

设备的功率的计算问题

举个例子,设备包含三相电机5KW,其它均为单相220V用电设备,合计10KW,请问本台设备的额定功率标称多少KW呢?

另外,电机不是常转模式,其它用电设备基本正常工作能有5成时间在动作,那么它的最大功率和运行功率如何计算呢?

麻烦这方面的专家给予解答,谢谢!


1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/11/8 16:12:15

    采用需要系数法求用电设备足的计算负荷:

     有功功率Pc = Kx*Pe

     无功功率Qc =Pc*tanψ

     视在功率Sc =根号下Pc平方+Qc平方

     计算电流Ic =Sc/(根号3*Ur)

     其中 Pe用电设备组功率 ,KW ;Kx,需要系数,查表可得(由《民用建筑用电设备》表1-2中,各种水泵需要系数为0.6-0.8,tanψ=0.75,COS=0.80

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/11/8 16:12:15 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/11/9 18:39:12

    单相负荷与三相负荷同时存在时,应将单相负荷换算为等效三相负荷再与三相负荷想加

    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/11/9 18:39:12 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/11/11 21:20:13

    既有相负荷又有线负荷时,需要将线负荷转换成相负荷。

      将各相负荷分别相加,选出最大相负荷,取其3倍作为等效三相负荷。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/11/11 21:20:13 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /