您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 差压流量计波动的原因有什么?导压管的

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

差压流量计波动的原因有什么?导压管的

a1123  发表于 2017/11/11 21:52:34      1522 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场有个差压流量计,测量介质是闪蒸汽,带有冷凝罐,经常波动,甚至波动到负数,表已经换过了,新的,还是波动,导压管也不堵,也没漏的地方,请大家帮分析下问题出在哪?

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/11/12 9:09:29

    1.适当把冷凝罐和孔板之间的距离加大,且保证这段引压管水平,不要有坡度。
    2.把冷凝罐重新灌满水,且保证至变送器间的引压管也是充满水。
    3.也上如果还是波动的话,考虑把冷凝罐前的保温去掉。检查冷凝罐前是否泄漏?

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/11/12 9:09:29 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/11/13 17:38:44

    带蒸汽,这是个问题…

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/11/13 17:38:44 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/11/13 21:32:24

    采用差压法测量蒸汽,由于影响差压测量的因素多,所以测量的准确性与可靠性都会产生一些问题,并且需要的维护量也较大。

    最好换用涡街流量计,目前采用涡街流量计测量蒸汽是非常可靠的,并且量程范围宽,维护量小。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/11/13 21:32:24 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /