您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于联锁复位开关

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5844  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

关于联锁复位开关

jijun  发表于 2017/11/14 13:39:03      1393 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位高手,请教一下联锁复位的问题:

某联锁有一个总的复位开关,联锁动作后,相应的阀门关闭。 这些阀门的电磁阀本身还分别有个manual reset.
那么,在联锁条件解除后,仅仅按下总的复位开关就可以将各个阀门的电磁阀复位吗? 这些阀门的电磁阀还需要一一复位吗?
谢谢!

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/11/16 11:47:57

    联锁复位是通过软件来实现的,也就是不旁路任可条件使电磁阀能够得电。你说的电磁阀上面的复位是,通长是用来手动操作用的,通长情况下是不不需要去动的,

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/11/16 11:47:57 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/11/16 17:46:08

    这种情况下通常按下总复位开关后,就不需要对个别电磁阀进行复位了,要不然的话总复位开关就没有实际意义了

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/11/16 17:46:08 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/11/17 8:51:09

    这要看是怎么设计的了,有的设备是现场复位按钮不按下,DCS里的复位是失效的,这样设计是保证设备启动的时候现场有人并已经进行过检查,确认无误。总复位并不保证能复位所有的东西,很多情况下是下级的复位确认过以后总的才会起作用。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/11/17 8:51:09 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /