各位高手,请教一下联锁复位的问题:
某联锁有一个总的复位开关,联锁动作后,相应的阀门关闭。 这些阀门的电磁阀本身还分别有个manual reset.
那么,在联锁条件解除后,仅仅按下总的复位开关就可以将各个阀门的电磁阀复位吗? 这些阀门的电磁阀还需要一一复位吗?
谢谢!
-
-
xueba 发表于 2017/11/16 11:47:57
联锁复位是通过软件来实现的,也就是不旁路任可条件使电磁阀能够得电。你说的电磁阀上面的复位是,通长是用来手动操作用的,通长情况下是不不需要去动的,
引用 xueba 2017/11/16 11:47:57 发表于2楼的内容
-
引用 lanan 2017/11/16 17:46:08 发表于3楼的内容
-
-
a1123 发表于 2017/11/17 8:51:09
这要看是怎么设计的了,有的设备是现场复位按钮不按下,DCS里的复位是失效的,这样设计是保证设备启动的时候现场有人并已经进行过检查,确认无误。总复位并不保证能复位所有的东西,很多情况下是下级的复位确认过以后总的才会起作用。
引用 a1123 2017/11/17 8:51:09 发表于4楼的内容