川仪调节阀,套筒阀,反作用气开式,介质高压蒸汽.振动大,阀杆往起窜(幅度不大),还转动,反馈杆都要振掉了.可能是阀的前后压差大.选型有误.
问下,什么原因引起阀杆转动,是不是膜头内有阀杆的坚固螺丝?
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2017/12/7 17:53:14
阀门是否选的单座阀还是套筒还是其它什么类型的阀?气开还是气闭?阀门开度是多大? 提问题一定要把问题说明白
引用 hypermill9 2017/12/7 17:53:14 发表于2楼的内容
-
-
-
aaing 发表于 2017/12/9 11:06:40
膜头顶部有个大的盖子的,打开后,应该有个螺丝固定阀门的转动,要用套筒扳手才能拧下来,阀杆调整后腰重新初始化定位器。
原因嘛,楼上的都说的很清楚了,我就不重复了,还有可能就是气源管漏气,也会引起阀杆抖动的。
引用 aaing 2017/12/9 11:06:40 发表于3楼的内容
-
引用 ababab 2017/12/10 11:18:02 发表于4楼的内容