控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求助电机编码器反馈问题
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
a1123 发表于 2017/12/12 18:47:15 1335 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
电机设置的是位置模式,每次当我将电机使能后,编码器反馈的计数器是不断增加的,请问是什么原因,如果是干扰,那么怎么解决这个干扰源,驱动器已经接地,我将电机的动力线和编码器的线捆绑在一起了,但是没有绑在一起时也有这个现象,请教大神指导!!不胜感激
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/12/14 20:54:23
感应同步尺遇到过,定尺放大器输入电源线断线,放大器相当于断开外部干扰信号引起的计数增加。但请你说明是什么类型编码器?
引用 ababab 2017/12/14 20:54:23 发表于2楼的内容
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
hebby 发表于 2017/12/15 15:29:31
输出电源线和信号线接触不好也会有这样的现象.
引用 hebby 2017/12/15 15:29:31 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/12/15 17:04:24
干扰,电磁干扰,屏蔽线远离干扰源
引用 wangchen 2017/12/15 17:04:24 发表于4楼的内容