您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求助电机编码器反馈问题

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

求助电机编码器反馈问题

a1123  发表于 2017/12/12 18:47:15      1059 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电机设置的是位置模式,每次当我将电机使能后,编码器反馈的计数器是不断增加的,请问是什么原因,如果是干扰,那么怎么解决这个干扰源,驱动器已经接地,我将电机的动力线和编码器的线捆绑在一起了,但是没有绑在一起时也有这个现象,请教大神指导!!不胜感激

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/12/14 20:54:23

    感应同步尺遇到过,定尺放大器输入电源线断线,放大器相当于断开外部干扰信号引起的计数增加。但请你说明是什么类型编码器?

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/12/14 20:54:23 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/12/15 15:29:31

    输出电源线和信号线接触不好也会有这样的现象.

    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/12/15 15:29:31 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/12/15 17:04:24

    干扰,电磁干扰,屏蔽线远离干扰源

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/12/15 17:04:24 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /