您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 欧姆龙计时器一直显示0BCD

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

欧姆龙计时器一直显示0BCD

bonbo  发表于 2017/12/28 20:39:32      1068 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求助各位大神,欧姆龙CQM1H计时器条件满足后,一直显示0BCD,没有从设定值减小到0的过程。

我之后试了下以下几种:1、把之前程序里正常在计时的复制粘贴,改了下定时器号,仍然直接显示0BCD。

                                   2、为了排除显示问题,给计数器做了一个输出的线圈,线圈没有导通过。

                                   3、所有的计时器都没有重号的情况,T、C都不重号。

                                   4、编号和计数都在范围之内,编译后也没有警告。


求助!!!


1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/12/29 16:13:02

    用2个对应功率的变频器独立控制

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/12/29 16:13:02 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/12/31 10:16:24

    时器的时间数据设置来自哪里?

    如果是触摸屏控制时间,那么触摸屏里的数字格式应为BCD


    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/12/31 10:16:24 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/12/31 12:51:40

    定时器的格式是BCD

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/12/31 12:51:40 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2018/1/4 21:09:53

    估计指令用的不对
    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2018/1/4 21:09:53 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /